Вторник, 3 ноября
 80.97   90.46 
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
18+
Найти на форуме

прокладка силовой линии на производстве

  1. Оффлайн

    Grisha

    Посетители

    Сообщений: 201

    У меня на заводе открывается новое крыло, где будут установлены высокомощные станки для обработки металла, и нужно подвести туда новую силовую линию. Вести ее будем от самого главного щита на территории, и это примерно сто метров, а может и больше. Имеется уже готовая канализация под проводку, теперь нужно подобрать кабель, чтобы он туда влез. Что можете посоветовать?
    Сегодня, 13:57 / #1
  2. Оффлайн

    LoriLas

    Посетители

    Сообщений: 212

    Заранее учитывайте коэффициент падения напряжения на такой протяженной трассе и закладывайте запас по току не менее двадцати процентов. При затяжке в канал используйте специальную смазку, чтобы не повредить защитную броню.
    Сегодня, 14:01 / #2
  3. Оффлайн

    Vanilan

    Посетители

    Сообщений: 201

    Вам нужно заранее просчитать все пиковые нагрузки на оборудование, чтобы выбрать кабель с запасом по мощности. Лично я бы вам рекомендовал выбрать кабель АВБбШв 4х50, мне кажется, что такого вам бы хватило, но я могу и ошибаться. Все его параметры и особенно наружный диаметр можете уточнить вот здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x50/ Перед покупкой обязательно посоветуйтесь с вашим главным электриком.
    Сегодня, 14:09 / #3