Пятница, 27 февраля
 77.12   91.03 
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
18+
Найти на форуме

переоборудование вентиляции в офисном помещении

  1. Оффлайн

    Vanilan

    Посетители

    Сообщений: 142

    Решил переделать в офисном помещении систему вентиляции. Старые каналы находятся под подвесным потолком и сделаны из оцинкованной трубы, видимо еще тех времен. Планирую полностью все снять и даже вентилятор убрать, а то сильно гудит. Где можно заказать новые элементы системы и какие материалы лучше использовать, чтобы получилось долговечно и тихо?
    12 ноября 2025 - 14:30 / #1
  2. Оффлайн

    LoriLas

    Посетители

    Сообщений: 141

    Я представляю, сколько мусора внутри труб, скорее всего там всё забито. У меня был опыт разбора старой вентиляции, оцинкованные каналы изнутри ржавые, так что при демонтаже лучше подстилать что-то на пол. Для замены лучше использовать плоские пластиковые каналы, они занимают мало места и не шумят от вибрации. Найти всё это можно в магазине Климат Контроль https://www.klimat-kontrol.com/ . Вентилятор стоит брать не слишком мощный, чтобы не создавать лишнюю вибрацию.
    12 ноября 2025 - 14:34 / #2
  3. Оффлайн

    Grisha

    Посетители

    Сообщений: 142

    Может, стоит оставить старые каналы и просто их тщательно прочистить, а вот вентилятор заменить на более тихий и современный. Так получится уменьшить шум и сохранить долговечность системы, не демонтируя полностью все трубы. Иногда старые оцинкованные каналы ещё долго служат.
    12 ноября 2025 - 14:41 / #3