вопрос по обеспечению безопасности территории сто
-
Для обеспечения безопасности территории СТО, нам нужно интегрировать систему оповещения, в частности, датчики задымления и кнопку экстренного вызова, с диспетчерским пультом. Подскажите, как это лучше сделать.Сегодня, 15:43 / #1
-
Сигнал можно передавать по проводной линии. Нужно датчики и кнопку подключить к приёмноконтрольному прибору на объекте, он формирует сигнал и передаёт его на пульт по выделенной линии, через интернет или коммуникатор.Сегодня, 15:46 / #2
-
Используйте GSMкоммуникатор. На объекте ставится модуль, который отправляет сигнал на пульт при срабатывании шлейфа. Это бюджетный вариант и он быстро внедряется.Сегодня, 15:49 / #3
-
Полноценный контроль над объектом можно организовать с помощью модуля сопряжения 128-АДР системы охранной сигнализации Струна 5 https://integralplus.ru/catalog/adresnye-resheniya/modul-sopryazheniya-128-adr-s
truna-5 Устройство выполняет роль связующего узла: собирает данные, анализирует поступающие события и передаёт сигнал на диспетчерский пульт. Будет виден не просто факт срабатывания сигнализации, а конкретный датчик, с которого он поступил.Сообщение отредактировал олег гутер Сегодня, 16:04Сегодня, 15:58 / #4