Пятница, 11 сентября
 85.46   99.25 
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
18+
Найти на форуме

силовой кабель авббшв 4х50

  1. Оффлайн

    Rider

    Посетители

    Сообщений: 67

    Подбираем силовую линию под распределительный щит, планируем укладывать бронированный алюминиевый кабель АВБбШв 4х50 в траншею. Подскажите, какая у него токовая нагрузка по ПУЭ при прокладке в земле и на воздухе, какую максимальную мощность в кВт он потянет на 380 В и где глянуть справочные технические данные с весом и диаметром?
    Сегодня, 01:21 / #1
  2. Оффлайн

    Tir

    Посетители

    Сообщений: 112

    Для 4-жильного алюминиевого кабеля с сечением 50 мм2 длительно допустимые токовые нагрузки по таблицам ПУЭ составляют: в траншее порядка 140-150 А. На воздухе около 120-125 А.
    Сегодня, 01:47 / #2
  3. Онлайн

    Шарапов

    Посетители

    Сообщений: 103

    При расчете протяженных линий еще стоит проверять сечение на допустимое падение напряжения, особенно если трасса идет на дальнее расстояние от ТП. Справочный вес километра, токовую нагрузку кабеля АВБбШв 4х50 можете узнать вот тут https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x50/ Приведены ГОСТы, расшифровка аббревиатуры и технические таблицы.
    Сегодня, 01:57 / #3