силовой кабель авббшв 4х50
-
Подбираем силовую линию под распределительный щит, планируем укладывать бронированный алюминиевый кабель АВБбШв 4х50 в траншею. Подскажите, какая у него токовая нагрузка по ПУЭ при прокладке в земле и на воздухе, какую максимальную мощность в кВт он потянет на 380 В и где глянуть справочные технические данные с весом и диаметром?Сегодня, 01:21 / #1
-
Для 4-жильного алюминиевого кабеля с сечением 50 мм2 длительно допустимые токовые нагрузки по таблицам ПУЭ составляют: в траншее порядка 140-150 А. На воздухе около 120-125 А.Сегодня, 01:47 / #2
-
При расчете протяженных линий еще стоит проверять сечение на допустимое падение напряжения, особенно если трасса идет на дальнее расстояние от ТП. Справочный вес километра, токовую нагрузку кабеля АВБбШв 4х50 можете узнать вот тут https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x50/ Приведены ГОСТы, расшифровка аббревиатуры и технические таблицы.Сегодня, 01:57 / #3